алекс
Подскажите, как заправить кондюк
Нестор
Заправка, наверное, все таки холодильной машины кондиционера - тогда надо знать какой холодльный агент в ней находился первоначально, и не "сбежало" ли масло, установить новый силикогелевый патрон, для влагоотделения и заполнить систему ... так наверное.
vados7
Взять балон фреона и заправить по давлению cool.gif
Нестор
Какого хладона R404? R12? R22? R417? - балон то можно ...
Гость_Виктор
Обратиться в фирму которая на этом специализируеться.
kolik
Я всегда заправлял по температуре кипения(на нормальных монометрах она приведена помимо давления , если нет возьми диаграмму состояния).
t0-температура кипения
tв-температура воздуха выходящего из кондиционера.
tп-температура в помещении

t0=tв-5...7

tв=tп-5
Guest
Спасибо за помощь. Можно еще один вопрос? В сплит системе коллеги отрезали магистраль между внутренним и наружним блоками, а вентиля не перекрыли. В системе воздух. Можно ли докачать фреон, не сливая фреон из системы так, чтобы не осталось воздуха? Что для зтого нужно? Заранее благодарен.
fylhtq
blink.gif конечно нельзя, нужно стравить весь оставшийся хладогент. Отвакуумировать контур и заправить возможно в соответствии вышеуказанным советам..
Нестор
Если отрезали и не закрутили то хладона в системе наверняка больше нет а вот влажного воздуха достаточно.
Теперь для заполнения системы либо ее надо продувать хладоном, что сложно либо выкуумировать, что не проще. И выяснить не ушло ли масло вместе с холодильным агентом.